Brbljaonica Manje ozbiljno ćaskanje na ostale (kompjuterske i geek) teme... (POSTOVI SE NE BROJE!) (Pravila pisanja: kliknite ovde.) |
|
Alatke vezane za temu | Vrste prikaza |
16.11.2023, 11:04 | #21 |
Član
Član od: 14.2.2006.
Lokacija: Beograd
Poruke: 272
Zahvalnice: 62
Zahvaljeno 25 puta na 16 poruka
|
Re: Maximalno opterecenje jedne uticnice
Manje više na temu, da li je kabal 5x2,5 dovoljnog prečnika da na dužini od cca 15-20m od osiguračke kutije povežem grejač od 12kW?
|
16.11.2023, 18:19 | #22 |
Deo inventara foruma
Član od: 30.6.2008.
Lokacija: Beograd
Poruke: 7.295
Zahvalnice: 993
Zahvaljeno 3.965 puta na 2.387 poruka
|
Maximalno opterecenje jedne uticnice
Jel to jedan jedini grejač? Nisu tri od po 4kW namenjena za trofaznu. Ako je jedan grejač od 12kW, to bi sa 230V vuklo ~52A. To je ogromna struja, veća nego što bi smela kroz taj kabal sve i da koristiš po 2 provodnika za fazu i nulu. Takođe daleko veća nego što bilo koja stambena instalacija može da istrpi. Svaka faza je još pre ulaska u tvoju razvodnu kutiju ograničena na 25A osiguračima ili bi barem trebalo da jeste da ne bi došlo do paljenja instalacije i u najgorem slučaju požara.
Za takve potrošače se mora obezbediti posebna industrijska instalacija i utičnice. |
16.11.2023, 18:33 | #23 |
Deo inventara foruma
Član od: 17.6.2011.
Poruke: 7.336
Zahvalnice: 94
Zahvaljeno 3.334 puta na 2.010 poruka
|
Re: Maximalno opterecenje jedne uticnice
Za slučaj da je u pitanju ipak set od tri grejača koji se vezuju na trofazni sistem, ukupna jačina struje kod vezivanja potrošača u zvezdu (fazni napon na potrošačima) je 3x18A a za povezivanje u trougao (linijski napon na potrošačima) je 3x10,5A.
|
16.11.2023, 21:28 | #24 |
Deo inventara foruma
Član od: 28.5.2010.
Poruke: 4.229
Zahvalnice: 672
Zahvaljeno 1.204 puta na 934 poruka
|
Re: Maximalno opterecenje jedne uticnice
To je skoro sigurno grejac ili set grejaca koji se vezuje na trofazni sistem. Na obicnoj kucnoj monofaznoj instalaciji to ne moze da radi.
|
17.11.2023, 13:58 | #25 |
Član
Član od: 14.2.2006.
Lokacija: Beograd
Poruke: 272
Zahvalnice: 62
Zahvaljeno 25 puta na 16 poruka
|
Re: Maximalno opterecenje jedne uticnice
U nekoj meri mi je jasno šta je problematika. U pitanju je grejač za bazen. Verujem onda da nije 3x4kW na 220v (52A) pa da mora "industrijska struja" da se dovlači jer ti grejači idu i do 18kW. Ovako nešto gledam:
https://termopool.com/media/com_esho...20uputstvo.jpg https://www.youtube.com/watch?v=f9e-SRCPn3w&t Ja sam iz trofazne utičnice izvukao instalaciju do mašinske sobe 5x2,5m2 jer nisam planirao da će mi trebati grejač. Računao sam samo dva potrošača od 1kw ali za svaki slučaj uzeo jači kabal. Od prodavca sam dobio info da do 9kW može na 5x2,5mm2 ali da moram da dovučem i monofaznu utičnicu od 3x1,5mm2 iz nekog razloga. |
17.11.2023, 19:40 | #26 |
Deo inventara foruma
Član od: 28.5.2010.
Poruke: 4.229
Zahvalnice: 672
Zahvaljeno 1.204 puta na 934 poruka
|
Re: Maximalno opterecenje jedne uticnice
Pa vidis u tom upustvu da moze i u monofaznom rezimu ali snaga je 3-6 kW (230V) a na 220V bi bilo manje. Sa 5x2.5 mislim da nemas sta da trazis u toj prici a da to stabilno radi pod vecim opterecenjem.
Poslednja ispravka: Laskaris (17.11.2023 u 19:59) |
Bookmarks sajtovi |
|
|