Određen forumom Re: Napajanje i UPS problemi

Proveri da li se problem javlja i kad napajanje priključiš direktno bez UPS-a. Mnoga jeftinija napajanja sa aktivnim PFC-om (LC600H-12 ima aktivni PFC) jednostavno ne vole "simuliranu" sinusoidu na izlazu jeftinih UPS uređaja (Mustek 848 proizvodi "simuliranu" sinusoidu).