Prikaz jedne poruke
Stara 22.7.2015, 0:49   #2
Snipe
Starosedelac
 
Član od: 2.6.2006.
Lokacija: Vojvodina
Poruke: 1.677
Zahvalnice: 663
Zahvaljeno 485 puta na 289 poruka
Određen forumom Re: Napajanje i UPS problemi

Ako je UPS u oba slucaja izbacio overload, onda je verovatnoca da se nesto dogadja sa strujom koja dolazi do njega.

Koliko znam svaki UPS ima neki vremenski limit koliko moze da trpi overload u zavisnosti od toga ako je 105% 110% 115%.... 150% overload, za ovaj procentualno manji overload, vremenski limit je duzi dok je za ove procentualno vece, vremenski limit kratak a zatim UPS prebacuje na bypass liniju ako je ima ili gasi sistem totalno ako nema bypass.
Vecina kucnih UPS-eva nema bypass pa ti se zato i ugasi.

Mozes probati mada ne znam koliko ce ti pomoci da dovedes struju iz neke druge uticnice a morao bi sa elektricarom pogledati sta ti se dogadja sa strujom, zasto dolazi do preopterecenja na toj liniji jer izgleda da su ti tako crkla oba napajanja a i UPS ne trpi mnogo to sto se dogadja na toj liniji.
Snipe je offline   Odgovor sa citatom ove poruke