Re: Napajanje i UPS problemi
Ako je UPS u oba slucaja izbacio overload, onda je verovatnoca da se nesto dogadja sa strujom koja dolazi do njega.
Koliko znam svaki UPS ima neki vremenski limit koliko moze da trpi overload u zavisnosti od toga ako je 105% 110% 115%.... 150% overload, za ovaj procentualno manji overload, vremenski limit je duzi dok je za ove procentualno vece, vremenski limit kratak a zatim UPS prebacuje na bypass liniju ako je ima ili gasi sistem totalno ako nema bypass.
Vecina kucnih UPS-eva nema bypass pa ti se zato i ugasi.
Mozes probati mada ne znam koliko ce ti pomoci da dovedes struju iz neke druge uticnice a morao bi sa elektricarom pogledati sta ti se dogadja sa strujom, zasto dolazi do preopterecenja na toj liniji jer izgleda da su ti tako crkla oba napajanja a i UPS ne trpi mnogo to sto se dogadja na toj liniji.
|