Citat:
Cool'n'Quiet kaže:
Imam problema sa UPS-om starim ~1god. Naime, prilikom paljenja potreban mu je veci vremenski period da bi detektovao da je prikljucen na mrezni napon (On line). Medjutim to se samo desava u 50% slucaja. Isti problem se desava kada napon mreze oslabi, on nekad to detektuje i prebaci se na baterije a nekad ne i tada se racunar restartuje.
Problem nije nov i nije u pitanju starost baterije niti nepravilno spojeni kablovi, problem je unutar njega. Marka UPS-a je holandski Sweex ( ). Interesuje me da li postoji ikakva mogucnost popravke, i postoji li mogucnost da se to desava zbog preopterecenja UPS-a?
|
To mogu da ti kažu samo u servisu. Nemoj da se ustežeš, ljudima je to posao, a svima nama samo hobi
Najverovatnije nije problem u preopterećenju - u tom slučaju bi UPS pištao i ne bi hteo da se uključi. Ovde je neki problem u elektronici.