Prikaži potpunu verziju : Maximalno opterecenje jedne uticnice


KaVaC
4.9.2018, 15:10
Pozdrav ljudi nisam znao gde temu da otvorim, pa ovde pisem :) naime u sobi imam dve uticnice jedna nije dostupna zbog ormana velikog pa sam osudjen na jednu uticnicu. Zivim u stanu nije kuca. Da li mi neko moze reci koji je maximalan broj potrosaca na jednu uticnicu. Ja na jednoj uticnici imam ukljen racunar monitor zvucnici tv lampa, fixni i klima i nekad punim telefon. E sad znam da je jedino klima veci potrosac od navedenog, desava mi se kad je sve ukljuceno i ukljucim klimu zmirne svetlo u sobi kad povuce klima struje. Kao da napon opadne ne razumem se u struju. Zanima me da li je to rizicno i sta se moze desiti ako preopteretim jednu uticnicu ? Tj koliko je maximalan broj kw na jednu uticnicu. Nije kuca nego stan kao sto sam vec napomenuo. Nemam ovako nikakavih problema ni osigurac ne iskoci nikad. Sem kad klima radi nekad zmirne svetlo kao da padne napon.

JovanK
5.9.2018, 1:26
Mozes to slobodno, nisu to preveliki potrosaci. Obicno se za uticnice koriste kablovi 3x2.5 tako da ti to moze izgurati tu snagu, klima ti je tu najvice potrosac. Ona ako je invertorska pri paljenju povuce 1.2kw i kad postigne zeljenu temperaturu onda smanjuje potrosnju na ispod 900w.
Mada ako si sve to stavio na produzni kabal, onda provjeri da se on ne zagrijava, jer u jeftinije obicno stave kabal manjega presjeka, tipa 3x1.5

Sent from my SM-N9208 using Tapatalk

Laskaris
5.9.2018, 13:24
Maksimum je na 3500 tj 3600W ako iz stekera dobijas 16A, starije instalacije cesto isporucuju samo 10A.. Svakako ne bih isao na granicne kriticne vrednosti, opterecujes kabl koji u najgorem slucaju moze da se zapali, verovatno ce iskociti tj pasti i osigurac ali do pozara ipak moze doci (istina, retko).

Aibo
5.9.2018, 13:42
Teško da to sve zajedno sa klimom prelazi 2kW i to je skroz ok za utičnicu, samo je bitno da ti je i produžni kabal kvalitetan. To što svetlo žmirne na kratko kada se uključi veliki potrošač je normalno, to je samo kratkotrajna varijacija napona.

Ako bi slučajno bilo da lampa trajno ostane prugušena dok klima radi, to bi već značilo da je linija baš puno opterećena. Viđa se npr. na lošim produžnim kablovima kada se preopterete, a to onda dovodi do pregrevanja i to je potencijalno hazardna situacija.

Bitno je i da su ti svi osigurači odgovarajuće snage a ne neki napunjeni sa licnama više nego što bi trebalo... tada gube svoju zaštitnu svrhu.

C64freak
5.9.2018, 14:35
Upravo to

makiem
6.9.2018, 13:03
Kad vec pricamo o uticnicama, da navedem primer koji sam zatekao u stanu u koji sam se upravo uselio. Suko uticnica "pricvrscena" u lesonit tablu koja nije sigurno pricvrscena za zid (landara). Proverim sve uticnice lampom, vidim da nekoliko uticnica ne rade, ukljucujuci i tu. Skinem lesonit i imam sta da vidim, umesto faze, povezano uzemljenje i nula, a faza samo nabijena u doznu, ogoljena zica(verovatno napravila spoj sa nulom ili uzemljenjem i zbog toga izbacio glavni osigurac u kutiji u zgradi). Majstorski odradjeno :kreza:

water wizard
6.9.2018, 13:08
pa da sve zavisi od kvaliteta radova i materijala

KaVaC
17.1.2019, 4:24
Pozdrav ljudi, imam novo pitanje slicno ovome. Nije se mnogo toga promenilo, sem da sam dodao u medju vremenu pojacalo i zvucnike. E sad situacija je sledeca, na jednu uticnicu ide manji produzni kabl sa 3 uticnice, na jednu je spojena klima a na drugu drugi produzni kabl na koji ide sve gore navedeno, racunar , monitor ,pojacalo i zvucnici. Da li je tako rastereceno malo/ i koji produzni najvise trpi prvi jel ide preko njega drugi ? Nadam se da nije konfuzno napisano. Znaci iz jedne uticnice ide manji produzni sa 3 rupe, na prvu povezana klima a na drugu spojen drugi produzni kabl na koji je ustekan ostatak uredjaja. Morao sam ovako jer je kabl od klime jako kratak i ne moze da dovati drugi u nizu produzni kabl na kom je povezano sve. Pa sam spojio produzni na produzni da li je to okej sto se tice preopterecenja itd ?

DeCoy
17.1.2019, 9:14
Isto ti je kao da si uzeo jedan produžni sa 10 "rupa", sve ti opet ide na jednu utičnicu. Samo uzmi kvalitetnije produžne koji nisu kineski i miran si.

KaVaC
17.1.2019, 17:02
Jel znas gde bi mogao uzeti neke kvalitetnije produzne ? I kako da prepoznam te kvalitetnije ? Iz Novog Sada sam. Hvala vam unapred.

JovanK
18.1.2019, 0:27
U principu bilo koji produzni kabal presjeka 3x2.5
Kad sve to spojis samo provjeri da li se grije kabal, akonse grije ne valja, mal presjek.

Sent from my Mi A2 using Tapatalk

KaVaC
18.1.2019, 2:33
Hvala vam ljudi na odgovorima. Uzecu od nedelje neki produzni 3x2.5

Buratino
4.12.2021, 1:28
Sta znaci 3x2.5? Verovatno broj zica i neka provodljivost, ali, sta tacno?
Meni je na 5 "rupa", kineskih, komp ((500,600 vati, TV (ko zna koliko), lampa za citanje 40 vati)).

Aibo
4.12.2021, 2:41
2.5 mm2 je presek žice. To je inače i standard u zidovima. Do 16 ampera, tj. max 3500W može na takav produžni ukupno. Klima i komp sa pratećim periferijama bez problema (to ne prelazi 2000W uglavnom).

Bilo koja krštena prodavnica elektro opreme zna čim im pomenete 2.5 presek šta vam treba. Samo ne kupovati ništa kod kineza, prodaju se lažno deklarisani kablovi pretankih žica - opasnost prava.

water wizard
4.12.2021, 6:49
vidiš da svaki dan plane neki kineski tržni centar verovatno zbog kvaliteta kablova i elektronike.. kad kupuješ kabl gledaj da je tvrd a ne mekan kao žvaka..

VlaK
4.12.2021, 21:28
Meni su sve utičnice u stanu od 60 kvadrata, osim veš mašine, na istom osiguraču od 16 A na tabli. Znači komp, televizori, lampe, klima, punjači...
Nikada nije iskočio osigurač.

Echo
7.12.2021, 0:52
Ljudi, da ne otvaram novu temu, uklapa se ovde. U pitanju je sudomasina. Ona ide direktno u uticnicu i sama je tu.

E sada, posto je tu pozadi nekako tesno, hteo sam da iskoristim "lopova" (razdelnik, kako se vec zove), da promenim ugao pod kojim kabl ulazi. Da ne objasnjavam situaciju na terenu, jednostavno bi mi vise odgovaralo da utikac ulazi sa boka.

Moje pitanje je: Da li ti malo veci potrosaci smeju da idu preko "lopova"? U ovom slucaju ona bi bila jedini potrosac na njemu.

water wizard
7.12.2021, 1:31
pa može samo kupi neki kvalitetan a ne kineski

torivoje
7.12.2021, 7:45
Moje pitanje je: Da li ti malo veci potrosaci smeju da idu preko "lopova"? U ovom slucaju ona bi bila jedini potrosac na njemu.

Meni ne ide preko lopova, već preko starog produžnog kabla: petnaestak godina stara mašina za veš (6kg) + prastari Obodinov frižider + dodatni produžni kabl sa priključenim telefonom u susednoj prostoriji.

Ovo pominjem zato što tada kada su moji roditelji pomenuto kupovali, belu tehniku nisu obeležavali sa A, AA, AAA (dakle - vuče).

Echo
7.12.2021, 11:14
Meni ne ide preko lopova, već preko starog produžnog kabla
Jos gore! (ili bolje) :D Ja sam se nesto bio istripovao onda. Ali sto kaze water wizard, kupim neki malo bolji, tj. ne kineza, i trebalo bi da ne brinem.

Hard2geT
16.11.2023, 11:04
Manje više na temu, da li je kabal 5x2,5 dovoljnog prečnika da na dužini od cca 15-20m od osiguračke kutije povežem grejač od 12kW?

Aibo
16.11.2023, 18:19
Jel to jedan jedini grejač? Nisu tri od po 4kW namenjena za trofaznu. Ako je jedan grejač od 12kW, to bi sa 230V vuklo ~52A. To je ogromna struja, veća nego što bi smela kroz taj kabal sve i da koristiš po 2 provodnika za fazu i nulu. Takođe daleko veća nego što bilo koja stambena instalacija može da istrpi. Svaka faza je još pre ulaska u tvoju razvodnu kutiju ograničena na 25A osiguračima ili bi barem trebalo da jeste da ne bi došlo do paljenja instalacije i u najgorem slučaju požara.

Za takve potrošače se mora obezbediti posebna industrijska instalacija i utičnice.

Neutrino
16.11.2023, 18:33
Za slučaj da je u pitanju ipak set od tri grejača koji se vezuju na trofazni sistem, ukupna jačina struje kod vezivanja potrošača u zvezdu (fazni napon na potrošačima) je 3x18A a za povezivanje u trougao (linijski napon na potrošačima) je 3x10,5A.

Laskaris
16.11.2023, 21:28
To je skoro sigurno grejac ili set grejaca koji se vezuje na trofazni sistem. Na obicnoj kucnoj monofaznoj instalaciji to ne moze da radi.

Hard2geT
17.11.2023, 13:58
U nekoj meri mi je jasno šta je problematika. U pitanju je grejač za bazen. Verujem onda da nije 3x4kW na 220v (52A) pa da mora "industrijska struja" da se dovlači jer ti grejači idu i do 18kW. Ovako nešto gledam:

https://termopool.com/media/com_eshop/attachments/Pahlen%20uputstvo.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=f9e-SRCPn3w&t

Ja sam iz trofazne utičnice izvukao instalaciju do mašinske sobe 5x2,5m2 jer nisam planirao da će mi trebati grejač. Računao sam samo dva potrošača od 1kw ali za svaki slučaj uzeo jači kabal.

Od prodavca sam dobio info da do 9kW može na 5x2,5mm2 ali da moram da dovučem i monofaznu utičnicu od 3x1,5mm2 iz nekog razloga.

Laskaris
17.11.2023, 19:40
Pa vidis u tom upustvu da moze i u monofaznom rezimu ali snaga je 3-6 kW (230V) a na 220V bi bilo manje. Sa 5x2.5 mislim da nemas sta da trazis u toj prici a da to stabilno radi pod vecim opterecenjem.